User Tag List

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28

Tema: [Ayuda] Problemón con instalación eléctrica. Salta diferencial sin motivo aparente.

  1. #16

    Fecha de ingreso
    Jul 2006
    Mensajes
    6,579
    Mencionado
    184 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    761
    Agradecer Thanks Received 
    1,696
    Thanked in
    Agradecido 1,048 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    blindrulo ya explica en el primer post que tiene la casa vacia y ningún aparato conectado a la red.
    Es decir que no circula corriente por el circuito.
    Luego da un dato muy importante tambien y es que el diferencial salta cuando cierra cualquier interruptor de la casa. Por esa rázón descarto fugas a tierra o cortocircuitos, seria muy raro que todas las partes del circito (sala, cocina, cuartos) se hayan estropeando a la vez con un cortocircuito o fuga de corriente. Prácticamente imposible por eso descarto ambas cosas.

    Descartando ambas cosas tenemos que el diferencial salta cuando circula un poco de corriente por el circuito, da igual por donde y por lo que he entendido solo tiene ese diferencial no tiene varios. Es decir que toda la corriente pasa por ese diferencial y salta cuando hay una pequeña intensidad.
    Resumiendo parece que ese diferencial está cascado.

    Si quieres ahorrarte la pasta de un electricista es muy sencillo hacer la prueba con otro diferencial. Puedes pedir en la tienda que te presten uno para hacer la prueba y si es de eso se lo compras, dile que no estas seguro. Tampoco es peligroso hacerlo, si bajas el interruptor principal de potencia cortas la tensión de todo el circuito.

  2. #17

    Fecha de ingreso
    Nov 2005
    Ubicación
    Excartagenero
    Mensajes
    23,606
    Mencionado
    276 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    5,958
    Agradecer Thanks Received 
    5,805
    Thanked in
    Agradecido 3,792 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Entradas de blog
    1
    Puedes intercambiar diferenciales, a ver si el resultado es igual, así te ahorras comprar uno y que no sea el problema.

  3. #18

    Fecha de ingreso
    Jul 2006
    Ubicación
    La ciudad sin cines
    Mensajes
    8,516
    Mencionado
    58 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    396
    Agradecer Thanks Received 
    1,070
    Thanked in
    Agradecido 741 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Entradas de blog
    28
    Cita Iniciado por tartalo Ver mensaje
    blindrulo ya explica en el primer post que tiene la casa vacia y ningún aparato conectado a la red.
    Es decir que no circula corriente por el circuito.
    Luego da un dato muy importante tambien y es que el diferencial salta cuando cierra cualquier interruptor de la casa. Por esa rázón descarto fugas a tierra o cortocircuitos, seria muy raro que todas las partes del circito (sala, cocina, cuartos) se hayan estropeando a la vez con un cortocircuito o fuga de corriente. Prácticamente imposible por eso descarto ambas cosas.

    Descartando ambas cosas tenemos que el diferencial salta cuando circula un poco de corriente por el circuito, da igual por donde y por lo que he entendido solo tiene ese diferencial no tiene varios. Es decir que toda la corriente pasa por ese diferencial y salta cuando hay una pequeña intensidad.
    Resumiendo parece que ese diferencial está cascado.

    Si quieres ahorrarte la pasta de un electricista es muy sencillo hacer la prueba con otro diferencial. Puedes pedir en la tienda que te presten uno para hacer la prueba y si es de eso se lo compras, dile que no estas seguro. Tampoco es peligroso hacerlo, si bajas el interruptor principal de potencia cortas la tensión de todo el circuito.
    Gracias, va a venir el jefe de mantenimiento de mi empresa a mirármelo. Tomo nota de lo que dices y se lo comentaré.

    Como el que me hizo el enganche decía que era una derivación por la toma de tierra que había puesto, había pensado también en desconectar la tierra de cuadro, para ver si salta realmente pro eso o no.

    Sea lo que sea lo comentaré aquí, no os dejaré con la incertidumbre.

    Un saludo.
    "Hay grandes ideas por descubrir, descubrimientos disponibles para aquellos que puedan eliminar una de las capas protectoras de la verdad". (Neil Armstrong).

  4. #19
    Yeti Sports 2 Champion!
    Fecha de ingreso
    Jun 2006
    Ubicación
    Texas, España
    Mensajes
    14,543
    Mencionado
    86 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    833
    Agradecer Thanks Received 
    292
    Thanked in
    Agradecido 216 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Entradas de blog
    1096
    Si acaba siendo de milagro un cortocircuito, mejor no lo digas!!!

  5. #20

    Fecha de ingreso
    Jul 2009
    Mensajes
    8,737
    Mencionado
    64 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    937
    Agradecer Thanks Received 
    571
    Thanked in
    Agradecido 345 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Cita Iniciado por tartalo Ver mensaje
    blindrulo ya explica en el primer post que tiene la casa vacia y ningún aparato conectado a la red.
    Es decir que no circula corriente por el circuito.
    Luego da un dato muy importante tambien y es que el diferencial salta cuando cierra cualquier interruptor de la casa. Por esa rázón descarto fugas a tierra o cortocircuitos, seria muy raro que todas las partes del circito (sala, cocina, cuartos) se hayan estropeando a la vez con un cortocircuito o fuga de corriente. Prácticamente imposible por eso descarto ambas cosas.

    Descartando ambas cosas tenemos que el diferencial salta cuando circula un poco de corriente por el circuito, da igual por donde y por lo que he entendido solo tiene ese diferencial no tiene varios. Es decir que toda la corriente pasa por ese diferencial y salta cuando hay una pequeña intensidad.
    Resumiendo parece que ese diferencial está cascado.

    Si quieres ahorrarte la pasta de un electricista es muy sencillo hacer la prueba con otro diferencial. Puedes pedir en la tienda que te presten uno para hacer la prueba y si es de eso se lo compras, dile que no estas seguro. Tampoco es peligroso hacerlo, si bajas el interruptor principal de potencia cortas la tensión de todo el circuito.
    y tu piensas que si fuera eso, el electricista no se hubiese dado cuenta? yo creo que el electricista es un desastre y le hizo cualquier cosa... como sea, si hace una instalacion electrica de toda una cosa, un electricista con la minima formacion deberia saber resolver el problema o saber que hay que cambar el diferencial... por ende, puede ser cualquier cosa, incluso que haya conectado mal todas las cajas de luz y las lamparas... yo he visto cada cosa... he visto incluso algunos que unian los 2 polos pensando que asi se conectaba... o desastres en llaves combinadas...

    yo no descartaria nada... probaria todo... cuando uno dice casa vacia sin aparatos conectados, no siempre esta considerando cosas como lamparas, motores para extraer agua o cargar tanque de agua, y un gran etc... hay que revisar y asegurarse de desconectar todo e ir desconectando cable por cable de la caja maestra...

    si es el diferencial con una minima corriente como dices, se puede probar facil, se apaga el diferencial, se le desconecta todo lo que tiene conectado hacia el interior del domicilio y se le conecta ahi mismo una lampara... ahi vas a ver cuando enciendas la luz, si la lampara enciende y si se corta o no el diferencial...

    vamos que es simple hacerlo.
    ...

  6. #21

    Fecha de ingreso
    Jul 2006
    Ubicación
    La ciudad sin cines
    Mensajes
    8,516
    Mencionado
    58 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    396
    Agradecer Thanks Received 
    1,070
    Thanked in
    Agradecido 741 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Entradas de blog
    28
    Cita Iniciado por SplinterGU Ver mensaje
    y tu piensas que si fuera eso, el electricista no se hubiese dado cuenta? yo creo que el electricista es un desastre y le hizo cualquier cosa... como sea, si hace una instalacion electrica de toda una cosa, un electricista con la minima formacion deberia saber resolver el problema o saber que hay que cambar el diferencial... por ende, puede ser cualquier cosa, incluso que haya conectado mal todas las cajas de luz y las lamparas... yo he visto cada cosa... he visto incluso algunos que unian los 2 polos pensando que asi se conectaba... o desastres en llaves combinadas...

    yo no descartaria nada... probaria todo... cuando uno dice casa vacia sin aparatos conectados, no siempre esta considerando cosas como lamparas, motores para extraer agua o cargar tanque de agua, y un gran etc... hay que revisar y asegurarse de desconectar todo e ir desconectando cable por cable de la caja maestra...

    si es el diferencial con una minima corriente como dices, se puede probar facil, se apaga el diferencial, se le desconecta todo lo que tiene conectado hacia el interior del domicilio y se le conecta ahi mismo una lampara... ahi vas a ver cuando enciendas la luz, si la lampara enciende y si se corta o no el diferencial...

    vamos que es simple hacerlo.
    Splinter, el electricista no me ha hecho nada en la casa. Lo que han hecho es hacer una instalación nueva de todo el edificio y luego engancharla con mi casa.

    Un saludo.
    "Hay grandes ideas por descubrir, descubrimientos disponibles para aquellos que puedan eliminar una de las capas protectoras de la verdad". (Neil Armstrong).

  7. #22

    Fecha de ingreso
    Jul 2006
    Ubicación
    La ciudad sin cines
    Mensajes
    8,516
    Mencionado
    58 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    396
    Agradecer Thanks Received 
    1,070
    Thanked in
    Agradecido 741 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Entradas de blog
    28
    Bueno, pues por fin se ha solucionado el problema. Y el ganador es : @juanvvc

    Cita Iniciado por juanvvc Ver mensaje
    Si lo que han cambiado es los cables fuera de tu casa y antes no saltaba, yo apostaría a que el problema está en el mismo cuadro de interruptores, que al abrirlo dejó algún cable mal puesto.
    Aunque @orson, también se acercó bastante:

    Cita Iniciado por orson Ver mensaje
    De todas formas si dices que antes no pasaba puede ser problema del mismo diferencial. Prueba a cortar la luz del interruptor general (en el contador) y luego comprueba el diferencial que no tenga ninguna mala conexion
    Al parecer la instalación estaba mal hecha porque el cable del Neutro que va del diferencial al PIA se le quedó corto al instalador y en vez de engancharlo al PIA por abajo, pues lo enganchó por arriba. Con dos güebs!!. Y claro por lo que me cuenta mi colega el PIA se había quedado desprotegido y el diferencial saltaba como un loco. Además y aprovechando, lo ha desmontado todo y me lo ha vuelto a montar bien porque estaba montado de derecha a izquierda (PIA, ID e IG) en vez de izquierda a derecha (IG, ID y PIA) y me ha cambiado el diferencial por otro mejor.

    Un saludo.
    "Hay grandes ideas por descubrir, descubrimientos disponibles para aquellos que puedan eliminar una de las capas protectoras de la verdad". (Neil Armstrong).

  8. #23

    Fecha de ingreso
    Mar 2006
    Ubicación
    0o0`-_-´0o0
    Mensajes
    22,256
    Mencionado
    45 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    5,494
    Agradecer Thanks Received 
    495
    Thanked in
    Agradecido 336 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Y así señores es como trabaja un chapuzas en Hispania, su poota mader.

    Me alegro de que tu amigo te haya arreglado el desaguisado.

    The eagle never lost so much time as when he submitted to learn of the crow.

  9. #24

    Fecha de ingreso
    Jun 2004
    Mensajes
    401
    Mencionado
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    0
    Agradecer Thanks Received 
    1
    Thanked in
    Agradecido 1 vez en 1 post
    Bueno, y que he ganado? Es broma, me alegro que lo hayas podido solucionar
    ps3 ID: a la mierda la ps3. Luz amarilla y no me la reparan
    3DS ID: or3son 0774-4900-3773

  10. #25

    Fecha de ingreso
    Jun 2004
    Mensajes
    401
    Mencionado
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    0
    Agradecer Thanks Received 
    1
    Thanked in
    Agradecido 1 vez en 1 post
    No sabes tu la de chapuzas que se hacen. Yo trabajo en esto y a veces es para llevarse las manos a la cabeza
    ps3 ID: a la mierda la ps3. Luz amarilla y no me la reparan
    3DS ID: or3son 0774-4900-3773

  11. El siguiente usuario agradece a orson este mensaje:

    Rivroner (03/09/2014)

  12. #26

    Fecha de ingreso
    Jul 2009
    Mensajes
    8,737
    Mencionado
    64 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    937
    Agradecer Thanks Received 
    571
    Thanked in
    Agradecido 345 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Cita Iniciado por blindrulo Ver mensaje
    Bueno, pues por fin se ha solucionado el problema. Y el ganador es : @juanvvc



    Aunque @orson, también se acercó bastante:



    Al parecer la instalación estaba mal hecha porque el cable del Neutro que va del diferencial al PIA se le quedó corto al instalador y en vez de engancharlo al PIA por abajo, pues lo enganchó por arriba. Con dos güebs!!. Y claro por lo que me cuenta mi colega el PIA se había quedado desprotegido y el diferencial saltaba como un loco. Además y aprovechando, lo ha desmontado todo y me lo ha vuelto a montar bien porque estaba montado de derecha a izquierda (PIA, ID e IG) en vez de izquierda a derecha (IG, ID y PIA) y me ha cambiado el diferencial por otro mejor.

    Un saludo.
    me alegro que se haya solucionado...
    ...

  13. #27

    Fecha de ingreso
    Dec 2004
    Mensajes
    3,876
    Mencionado
    77 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    20
    Agradecer Thanks Received 
    341
    Thanked in
    Agradecido 201 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Si os contara lo que me hizo el electricista en mi piso de NUEVA construcción, teóricamente supervisado por mí (no se puede estar en todo ) flipáis...

    Desde magnetotérmicos deesconenectados por completo a líneas que están en el garaje, pero conectadas al magneto de la cocina...

    Me he pasado ya dos veranos recableando cosas yo mismo... tela. Y no fue barato lo que cobró.

    Tampoco le puedo reclamar porque quebraron xD
    'A story in a game is like a story in a porn movie. It's supposed to be there but it's not that important' -John Carmack
    Ole, que grande el Johnny!

  14. #28

    Fecha de ingreso
    Jul 2009
    Mensajes
    8,737
    Mencionado
    64 Post(s)
    Tagged
    0 Tema(s)
    Agradecer Thanks Given 
    937
    Agradecer Thanks Received 
    571
    Thanked in
    Agradecido 345 veces en [ARG:2 UNDEFINED] posts
    Cita Iniciado por saucjedi Ver mensaje
    Si os contara lo que me hizo el electricista en mi piso de NUEVA construcción, teóricamente supervisado por mí (no se puede estar en todo ) flipáis...

    Desde magnetotérmicos deesconenectados por completo a líneas que están en el garaje, pero conectadas al magneto de la cocina...

    Me he pasado ya dos veranos recableando cosas yo mismo... tela. Y no fue barato lo que cobró.

    Tampoco le puedo reclamar porque quebraron xD
    ya vemos por que quebraron...
    ...

  15. El siguiente usuario agradece a SplinterGU este mensaje:

    Rivroner (04/09/2014)

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12

Permisos de publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •